본문바로가기


컨텐츠

오픈이노베이션+

  1. 홈
  2. 공단소개
  3. 알림마당
  4. 오픈이노베이션
  5. 오픈이노베이션+

오픈 이노베이션이란?

오픈이노베이션이란 기업이 대학, 연구소 등과 협업을 통해 내부자원을 외부와 공유하면서 새로운 제품이나 서비스를 만드는 제도로 이를 발전시켜 서울시설공단에서는 함께 공부하고, 산·학·관·민이 자유로운 토론하고, 개선점을 찾아 문제를 해결하는 “공단형 오픈이노베이션”을 진행하고 있습니다. 많은 관심과 참여 부탁드립니다.

공단에서 진행 중인 오픈이노베이션

회차별 주제 및 내용 (오픈이노베이션+)

11회차 (‘19.12.17.)

NDT 사례를 통한 계측방안다운로드 클릭
FDOT NDT 연구보고서(2003)을 통한 비파괴 검사의 특징
NDT 적용 사례인 Hammersmith 고가교의 case study
PSC교량의 Flexible filler 적용사례 조사다운로드 클릭
PT텐던의 정의 및 구조적 역할
flexible filler의 적용사례 검토
관련 연구내용 소개 및 결론

10회차 (‘19.12.03.)

FDOT Fort Lauderdale 교 사례연구다운로드 클릭
미국 플로리다주 Fort Lauderdale 철거예정 교량 조사결과 소개
철거교량의 내시경검사 사례연구를 통한 홍제천고가 내부턴던 점검 방향성 제시
결함부 그라우트 충진보수 적합성 고찰다운로드 클릭
Varina-Enon교 관련 VDOT 발표자료 요약 (2008~2018)
보수 그라우트 영향(Dissimilar grout) 관련 연구내용 소개 및 결론

9회차 (‘19.11.05.)

포스트텐션 조사 가이드라인다운로드 클릭
해외 가이드라인 조사를 통한 국내 적용 방향 제시
위험관리 개념 및 비파괴검사 소개
홍제천고가 파취조사 및 복구계획다운로드 클릭
문헌조사를 통한 세부 파취방법, 그라우트 채취 및 시험 방법, 복구 방법 제시
홍제천고가 파취조사 예정 내부텐던 검토
해외기관 교류내용 및 추가자료다운로드 클릭
보수용그라우팅의 모라토리엄과 Galvanic Cell에 대한 VDOT와 의견교류
버지니아주의 이후 대책 중 tendon교체와 mock-up test
내부긴장 PSM교 모라토리엄에 대한 영국 도로교통공사와의 교류

8회차 (‘19.10.15.)

2012& 2017 미네소타주 PT교량 점검 및 보수다운로드 클릭
검사우선순위 등급, IR등급에 따른 우선점검 대상 교량에 대한 파괴조사 결과 소개
부식 모니터링 센서의 개요 및 문제점, 보수 그라우팅 작업의 추가 지침 소개
PT텐던의 부식사례 및 부식방지방안다운로드 클릭
Macro-Cell 부식을 통한 텐던의 부식 매커니즘
버지니아주 사례(보수용 그라우팅)를 통한 부식 case study
부식방지방안: 텍사스 주의 부식방지 프로젝트

7회차 (‘19.10.01.)

PT텐던 그라우트 샘플링 가이드라인다운로드 클릭
리스크 매트릭스를 통한 합리적인 샘플링 개수 선정방법 소개
샘플 그라우트 분석 및 보수방법 소개
’13년 미네소타주 PT교량 점검 보고다운로드 클릭
텐던 추가조사 및 결과
발견된 공극 그라우팅보수 방법 및 시공결과
협소부 점검방법 사례조사 및 점검결과다운로드 클릭
협소부 점검 방법 해외사례 조사
공단이 관리하는 PSC박스거더교 협소부 점검 결과
발표 자료의 내용에는 학문적으로나 기술적으로 검증되지 않은 개인의 주장 또는 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.
오류사항 수정 등 본 자료와 관련한 의견은 기술혁신센터(3405-4553)로 문의주시기 바랍니다.

컨텐츠 담당자 및 만족도 평가

담당기관 :
서울시설공단
전화 :

컨텐츠 만족도 평가