회차별 주제 및 내용 (오픈이노베이션+)
12회차 (‘20.01.07.)
- 비파괴 조사방법을 사용한 PT교량 검사다운로드 클릭
- 대표적인 NDT의 특징 및 장단점 설명
- NDT활용 포스트텐션 및 케이블 시스템 상태 평가 최종보고서 소개
- 내부텐던의 보수보강방안다운로드 클릭
- 해외의 내부텐던 보수지침 및 공법 소개
- 추가 긴장력 도입공법 해외사례(Hammersmith Flyover)
11회차 (‘19.12.17.)
- NDT 사례를 통한 계측방안다운로드 클릭
- FDOT NDT 연구보고서(2003)을 통한 비파괴 검사의 특징
- NDT 적용 사례인 Hammersmith 고가교의 case study
- PSC교량의 Flexible filler 적용사례 조사다운로드 클릭
- PT텐던의 정의 및 구조적 역할
- flexible filler의 적용사례 검토
- 관련 연구내용 소개 및 결론
10회차 (‘19.12.03.)
- FDOT Fort Lauderdale 교 사례연구다운로드 클릭
- 미국 플로리다주 Fort Lauderdale 철거예정 교량 조사결과 소개
- 철거교량의 내시경검사 사례연구를 통한 홍제천고가 내부턴던 점검 방향성 제시
- 결함부 그라우트 충진보수 적합성 고찰다운로드 클릭
- Varina-Enon교 관련 VDOT 발표자료 요약 (2008~2018)
- 보수 그라우트 영향(Dissimilar grout) 관련 연구내용 소개 및 결론
9회차 (‘19.11.05.)
- 포스트텐션 조사 가이드라인다운로드 클릭
- 해외 가이드라인 조사를 통한 국내 적용 방향 제시
- 위험관리 개념 및 비파괴검사 소개
- 홍제천고가 파취조사 및 복구계획다운로드 클릭
- 문헌조사를 통한 세부 파취방법, 그라우트 채취 및 시험 방법, 복구 방법 제시
- 홍제천고가 파취조사 예정 내부텐던 검토
- 해외기관 교류내용 및 추가자료다운로드 클릭
- 보수용그라우팅의 모라토리엄과 Galvanic Cell에 대한 VDOT와 의견교류
- 버지니아주의 이후 대책 중 tendon교체와 mock-up test
- 내부긴장 PSM교 모라토리엄에 대한 영국 도로교통공사와의 교류
8회차 (‘19.10.15.)
- 2012& 2017 미네소타주 PT교량 점검 및 보수다운로드 클릭
- 검사우선순위 등급, IR등급에 따른 우선점검 대상 교량에 대한 파괴조사 결과 소개
- 부식 모니터링 센서의 개요 및 문제점, 보수 그라우팅 작업의 추가 지침 소개
- PT텐던의 부식사례 및 부식방지방안다운로드 클릭
- Macro-Cell 부식을 통한 텐던의 부식 매커니즘
- 버지니아주 사례(보수용 그라우팅)를 통한 부식 case study
- 부식방지방안: 텍사스 주의 부식방지 프로젝트
7회차 (‘19.10.01.)
- PT텐던 그라우트 샘플링 가이드라인다운로드 클릭
- 리스크 매트릭스를 통한 합리적인 샘플링 개수 선정방법 소개
- 샘플 그라우트 분석 및 보수방법 소개
- ’13년 미네소타주 PT교량 점검 보고다운로드 클릭
- 텐던 추가조사 및 결과
- 발견된 공극 그라우팅보수 방법 및 시공결과
- 협소부 점검방법 사례조사 및 점검결과다운로드 클릭
- 협소부 점검 방법 해외사례 조사
- 공단이 관리하는 PSC박스거더교 협소부 점검 결과
6회차 (‘19.09.17.)
- ODOT PSC 내부텐던 점검 및 보수 사례연구다운로드 클릭
- PSC교량 pier cap 점검 및 보수
- 그라우트 조사를 위한 샘플링 기법(ANSI 기준 적용)
- PT교량 점검(MnDOT) 사례분석
- MnDOT에서 수행한 PT 교량 점검에 대한 주요 결과
5회차 (‘19.09.03.)
- 하부구조의 PT텐던 점검 및 진단다운로드 클릭
- 하부구조의 PT텐던 정밀조사 및 보수사례
- Sunshine Skyway Bridge 사례조사를 통한 홍제천고가교 비교분석
- 홍제천고가교 내부텐던 점검 방법다운로드 클릭
- 2019년 정밀안전진단 내부텐던 조사계획
- 홍제천고가교 시설물 현황 및 텐던관련 용역 이력, 조사결과
4회차 (‘19.08.21.)
- 내부 PT텐던 안전성 여부다운로드 클릭
- PT텐던 유지관리 향후 8가지 과제 제안
- 국내 · 외 포스트텐션 관련 건설기준 분석다운로드 클릭
- 해외 포스트텐션 건설기준 체계 및 개요
- 해외의 건설기준과 국내현실 비교 및 문제점 도출
3회차 (‘19.08.12.)
- PSC교량의 기본개념, 해외PT텐던 사고사례 및 향후과다운로드 클릭
- PSC교량의 개념 및 시공방법
- 해외의 PT텐던 사고사례 요약
- 서울시(공단)의 대응 및 향후과제
발표 자료의 내용에는 학문적으로나 기술적으로 검증되지 않은 개인의 주장 또는 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.
오류사항 수정 등 본 자료와 관련한 의견은 기술혁신센터(3405-4552)로 문의주시기 바랍니다.